BİNA RAY KLEMENSLERİNİN KONFİGÜRASYONU  

  RSS

yigitsdr
(@yigitsdr)
Yeni Üye
Katılım : 4 ay  önce
Gönderiler: 3
15/07/2018 10:32 pm  

Merhaba, 2005-7646 Ürün Kodlu klemenslerde Notr için Bara kullanmadan Köprüleme yapmak istediğimizde hangi Kodlu Köprüyü tercih etmemiz gerekiyor? Bu seri ile uyumlu ve bu serinin Köprü Hücresine girebilecek minimum 6mm kare kesitli bir Köprü var mıdır?


CevapAlıntı
Buğra Kurugöllü
(@bugrakurugollu)
Yeni Üye Admin
Katılım : 8 ay  önce
Gönderiler: 4
16/07/2018 9:07 am  

Merhaba yigitsdr,

2004-410 kodlu köprümüz, konuyla ilgili taleplerinizi karşılayacaktır.

Sipariş ve stok bilgisi için;

Ufuk TEKİN - Satış Müdürü : 05436783755

Buğra KURUGÖLLÜ
Eğitim Uzmanı
Tel: +90 216 4721133
Faks: +90 216 4729910
Mobil: +90 541 908 68 96
mail: bugra.kurugollu@wago.com


yigitsdr beğenme
CevapAlıntı
yigitsdr
(@yigitsdr)
Yeni Üye
Katılım : 4 ay  önce
Gönderiler: 3
16/07/2018 11:39 pm  
Gönderen: Buğra Kurugöllü

Merhaba yigitsdr,

2004-410 kodlu köprümüz, konuyla ilgili taleplerinizi karşılayacaktır.

Sipariş ve stok bilgisi için;

Ufuk TEKİN - Satış Müdürü : 05436783755

Merhaba Buğra Bey,

Bahsettiğiniz ürünün İtibari Akımı 32A, bina içinde 6'lık NYA kablo ile dağıtım yapacağıma ve 6'lık NYA kablonun boru içinde yük taşıma kapasitesi ortalama 35A civarında olduğuna göre; 32A'lik Köprü sizce uygun bir çözüm olur mu?


CevapAlıntı
Uğur Çelik
(@ugurcelik)
Yeni Üye Admin
Katılım : 1 sene  önce
Gönderiler: 1
17/07/2018 9:37 am  

Merhaba,

Bina tesisat standartını yakalamak isterseniz bara kulanmak idealdir. Ancak standartlar üzerinden konuşmak gerekirse burada 2005 serisi klemensin 3. bacağının toprak olduğu ve bu toprağında klemens rayına bağlantılı olduğu unutulmamalıdır.

Buradaki soru, kullandığınız ray uluslararası bir markanın ürettiği 100 kA akım taşıma kapasiteli ray mıdır?
Yoksa piyasadaki herhangi bir yerli markanın ürettiği (hiçbir onaya haiz olmayan) bir ray mıdır?

Bence bunu da gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.


yigitsdr beğenme
CevapAlıntı
yigitsdr
(@yigitsdr)
Yeni Üye
Katılım : 4 ay  önce
Gönderiler: 3
17/07/2018 9:20 pm  
Gönderen: Uğur Çelik

Merhaba,

Bina tesisat standartını yakalamak isterseniz bara kulanmak idealdir. Ancak standartlar üzerinden konuşmak gerekirse burada 2005 serisi klemensin 3. bacağının toprak olduğu ve bu toprağında klemens rayına bağlantılı olduğu unutulmamalıdır.

Buradaki soru, kullandığınız ray uluslararası bir markanın ürettiği 100 kA akım taşıma kapasiteli ray mıdır?
Yoksa piyasadaki herhangi bir yerli markanın ürettiği (hiçbir onaya haiz olmayan) bir ray mıdır?

Bence bunu da gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.

Merhaba,

Buğra Bey konu Notr'ün dağıtılmasıyla ilgiliydi. 6mmkare NYA kablo ile WAGO  2005-7646 serisi klemens kullanarak Notr dağıtımı yapacağım (tesisat kalabalık olduğundan elbette Notr'leri kendi içinde yine böleceğim). Fakat bu serinin köprülerine baktığımda Anma Akımı 35A'i destekleyen bir köprü kodu göremiyorum. Demek istediğim; klemensleri köprülediğimde neden anma akımım bu noktada 32A'e düşsün? Çünkü tavsiye edilen 2004-410 kodlu ürünün anma akımı 32A'dir.

Toprak konusunda kesinlikle haklısınız.


CevapAlıntı
Share: